COMO REALIZAR LA CONEXION DE UNA FLAP BARRIER

WEJOIN > ACCESO PEATONAL
Buen día, aquí les dejo la forma en la cual se puede realizar la conexión de las flap barrier, estan se encuentran en NC, cuando se energizan las flap barrier automáticamente se cerraran, si en dado caso se corta la energía eléctrica, estas abrirán también de forma automática, a continuación les indico la forma de conexión:

Abrir las flap barrier para ingresar al control de dispositivos, después de abrir, en la parte de abajo muestra una hilera de tornillos donde se realiza la conexión

Imagen

en ambas flap barrier muestra la misma información (la misma hilera de tornillos)

NOTA: para poder realizar correctamente el proceso, primero se debe de establecer una flap barrier como maestro, para poder hacer esto solo es necesario seleccionar el botón de set y elegir P10 (esta función es maestro) y en la otra flap se elige P11 (esta es para esclavo)

Imagen

Retirar la tapa de color amarillo y posteriormente, colocar un cable desde la terminal maestra hasta la segunda flap barrier, esta conexión se realiza de "uno a uno"

Imagen

cada tornillo cuenta con una descripción en ambas flap barrier, tomandolos en cuenta de izquierda a derecha es el siguiente orden:

1.- OPEN1 y OPEN 2
2.- CLOSE
3.- COM
4.- +12V
5.- GND
6.- WG20
7.- WG21

Estas 7 conexiones son las que se utilizan para poder realizar la operación de las flap barrier, ahora bien si se utilizan estas tres siguientes:

8.- OPEN1 y OPEN 2
9.- CLOSE
10.- COM

Son para poder conectar un contacto seco, algún botón de emergencia, etc.

Imagen

Estas ultimas dos conexiones:

10.- COM
11.- Emergency signal

Son para poder realizar una señal de emergencia de fuego

Imagen

Con este proceso se realiza la conexión del cableado directamente de las flap barrier. A continuación se ingresaran los comandos que se pueden modificar directamente sobre la flap barrier:

P10: Motor Maestro
P11: Motor esclavo
P20: Modo en linea
P21: Modo fuera de linea
P22: Modo de prueba
P30, 31, 32: (no se utilizan)
P40: Tiempo de cierre después de apertura (corto)
P41: Tiempo de cierre después de apertura (mediano)
P42: Tiempo de cierre después de apertura (largo)
P50: Tiempo de reversa cuando detecta obstáculo (corto)
P51: Tiempo de reversa cuando detecta obstáculo (mediano)
P52: Tiempo de reversa cuando detecta obstáculo (largo)

P70: Apertura izquierda un solo carril Imagen Imagen

P71: Apertura derecha un solo carril Imagen Imagen

P72: Prohibido el paso Imagen Imagen

P73: Pase (ambos sentidos) Imagen Imagen

Se puede realizar también la conexión de un control de acceso, solo se conecta NC en la primer terminal de OPEN1, OPEN2 y COM, para la apertura de las flap barrier.
 
 